IST置初始狀態 本指令用于設置初始狀態及特殊輔助繼電器。
操作元件:X、Y、M、S。
使用格式:IST  X 20  S20  S27
X20指定操作輸入的首元件(也可為M),為了使用本指令必須指定如下具有連續編號的各輸入點功能。
X20:手動               X23:單循環               X26:自動啟動
X21:回原點             X24:連續                 X27:停止
X22:單步               X25:回原點啟動
X20——X24必須用旋轉開關,以保證這組輸入中不可能有兩個輸入同時為ON
如無法指定連續編號的X,則要使用輔助繼電器M,重新安排輸入編號,在設置IST指令時M做為操作輸入的首元件。
S20指定在自動操作(單步、單周期、連續)中用到的最低編號的狀態元件S。
S27指定在自動操作(單步、單周期、連續)中用到的最高編號的狀態元件S。
執行IST指令是下列元件自動受控,其后若執行條件OFF,這些元件的狀態保持不變。
M8040:禁止轉移                 S0:手動初始化
M8041:轉移開始                 S1:回原點初始化
M8042:啟動脈沖                 S2:自動初始化
M8047:STL監控                 S10——S19:回原點操作
注意:本指令只能用一次
IST指令必須寫在STL指令前,及S0——S2前。
      若在回原點完成標志M8043置位前改變操作方式的選擇,則所有輸出變為OFF。
IST指令下特殊M的具體使用:
M8040(接通時禁止狀態轉移,但對初始步S0——S2之間的轉移無效但啟動S2時M8043原點條件必須接通):PLC啟動后接通。由IST指令控制
M8041(S2狀態轉移開始,接通時自動操作時能由初始狀態S2向下一狀態轉移,斷開時自動操作時不能由初始狀態向下一狀態轉移。單步時,其它狀態之間也不能轉移。):由IST指令控制
M8042(啟動脈沖):在非手動方式下按下啟動按鈕X25/X26時接通一個脈沖),由IST指令控制
M8043 (回原點完成,只有其接通后才能激活自動初始步S2。):回原點操作時由S10——S19中用到的最后一個狀態自我復位前接通,由用戶程序控制。但當手動時由M8044控制,M8044通時自動接通。任何方式下M8043置位前,改變操作方式選擇,則所有輸出Y為OFF。
M8044:(原點條件):檢測到機械原點時接通,由用戶程序控制
M8045
M8046(M8047置位后S0——S899任一置位則接通):由IST指令控制
M8047(STL狀態有效):PLC運行時接通,由IST指令控制
(1)    手動方式下:
M8040:總是接通
M8041
M8042
M8043 :M8044置位時接通,只有M8043接通后才能啟動自動初始步
M8044:檢測到機械原點時接通由用戶程序控制
M8045
M8046:總是接通
M8047:總是接通
(2)    回原點方式下:
M8040:按下回原點啟動按鈕X25后斷開,按下停止按鈕X27后接通。
M8041
M8042:按下X25時接通一個脈沖
M8043:按下X25后斷開,最后一個狀態復位前接通,只有M8043接通后才能啟動自動初始步由用戶程序控制,M8044已不能控制M8044只在手動方式下能控制。
M8044:檢測到機械原點時接通由用戶程序控制
M8045
M8046:總是接通
M8047:總是接通
(3)    單循環方式下:
M8040:按下啟動按鈕X26后斷開,按下停止按鈕X27后接通。
M8041:按下X26時接通,松開X26時斷開。
M8042:按下X26時接通一個脈沖
M8043:按下X26后斷開。
M8044:檢測到機械原點時接通由用戶程序控制
M8045
M8046:總是接通
M8047:總是接通
(4)連續方式下:
M8040:按下啟動按鈕X26后斷開,按下停止按鈕X27后接通
M8041:按下X26后接通,按下X27后斷開。
M8042:按下X26后接通一個脈沖。
M8043:按下X26后斷開,
M8044:檢測到機械原點時接通由用戶程序控制
M8045
M8046:總是接通
M8047:總是接通
(5)單步方式下:
       M8040:按下X26時斷開一個脈沖。
M8041:按下X26時接通,松開X26時斷開。
       M8042:按下X26后接通一個脈沖。
M8043:按下X26后斷開,
M8044:檢測到機械原點時接通由用戶程序控制
M8045
M8046:總是接通
M8047:總是接通
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(guanzu)
  • 下載積分:+5(si.yan) 說的好高深的樣子,學習了
  • 下載積分:+1(liuxch) 好貼好貼!
  • 下載積分:+1(791891) 熱心助人!
  • 下載積分:+5(sjm213) 好貼!
  • 愛拼才會贏 .
    yue02
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 35 個
    工控威望: 156 點
    下載積分: 1002 分
    在線時間: 5(小時)
    注冊時間: 2011-10-31
    最后登錄: 2020-08-28
    查看yue02的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2012-09-14 23:12
    樓主好人 謝謝了