   天車才用幾個月時間,最近兩個月老是燒毀交流接觸器主觸頭 交流接觸器為富士的,26A   兩臺電機是采用降壓起動,電要為1。5KW一臺  謝謝各位大哥幫忙
zrc821411
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 29 個
工控威望: 140 點
下載積分: 4233 分
在線時間: 72(小時)
注冊時間: 2012-05-15
最后登錄: 2019-05-22
查看zrc821411的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-05-29 20:11
老是燒毀交流接觸器主觸頭的幾點分析,供參考:1.廠家設計的電路不完善,接觸器規格選擇不合理,達不到工況要求。2工作電流大,長時間超過接觸器的額定電流,觸頭過熱燒毀。看工作中是否存在超載吊物現象。3通過測量工作電流正常與否做出判斷一下