youzida_121
由自達
級別: 家園常客
|
描述:發電機旁的蓄電池及充電機
圖片:
描述:炸開的蓄電池
圖片:
描述:炸開的蓄電池府視圖
圖片:
描述:使用的充電機
圖片:
描述:使用的蓄電池
圖片:
描述:炸開的蓄電池側面
圖片:
描述:炸飛的蓄電池紅色蓋子,充電機的夾子線絕緣層已完全燒掉
圖片: 廠里有一臺40KW應急用的柴油發電機,供一臺18.5KW的攪拌機及全廠照明使用,配2個12V 120AH的鉛酸蓄電池,發電機難得用一回,因此要經常充電,每次充電20A的電流在需24小時才能充滿。昨天早上開始充的電,今天中午去看時,發現蓄電池已經爆炸了,那場面好嚇人,蓄電池紅色的頂蓋飛上天花板,再天花板上打了個印再掉到地上,蓄電池已炸得面目全非,充電器的正極輸出線(6平方)絕緣層已完全燒掉,基本上看不到了。想想好可怕,要是當時就在旁邊,那得嚇個 半死。 |
---|---|
|
hds1990
級別: 略有小成
|
對鉛酸蓄電池充電有嚴格的規定,看來你對蓄電池并不了解,對蓄電池來說,國家和制造企業規定的充放電電流為額定容量的1/10。容量為120AH的蓄電池它的充電電流應不得大于12A;另外你的充電機沒有穩流輸出,只是單純的脈動電流,隨外電壓的升高或降低輸出電流是不穩定的。 蓄電池發生爆炸其主要原因有蓄電池溫升過高,充電電流過大造成溫升過快,且沒有降溫措施引起殼體膨脹而爆炸;大的充電電流使氫氣大量積聚而爆炸;殼體膨脹使內部鉛板短路,過大的自放電流引爆氫氣;充電期間溢出的電解液造成正負極極柱短路。 根據你的描述,主要原因是充電機無穩流輸出,選用了過大的充電電流,引起殼體膨脹使極板短路(舊蓄電池因充放電脫落的鉛粉),大的自放電電流進一步引起充電機輸出電流升高,引燃輸出導線,引燃的導線瞬間引爆周圀量積聚的氫氣(包括自放電引爆殼體內積聚的氫氣)。 所以,以后給蓄電池充電時,一定要嚴格按照說明書操作,充電電流不得大于額定容量的1/10,選用有穩流功能的充電機,蓄電池要保證通風良好的場所使用,充電時蓄電池要有降溫措施,不得使用有破損的電纜,正在充電的蓄電池周?0范圍內不得有明火。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |