sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

enemy365
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 38 個
工控威望: 166 點
下載積分: 3601 分
在線時間: 26(小時)
注冊時間: 2010-10-09
最后登錄: 2024-10-21
查看enemy365的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-05-25 22:49
小弟新手,想問PA06 PA07是否如何理解?是否可理解為PA06 / PA07=1,也就是說如PA06 07都設置為10000,那么收到10000個脈沖電機轉動一圈;

另外該伺服如何設置可從硬件上免短接SON與COM

望各位大蝦不吝賜教!謝謝
250486252
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 40 個
工控威望: 150 點
下載積分: 3117 分
在線時間: 76(小時)
注冊時間: 2012-04-14
最后登錄: 2024-12-14
查看250486252的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-05-26 08:00
按照你的設置方法得出電機每轉所需脈沖為電機編碼器的分辨率,所謂電子齒輪就是可以使電機每轉所需脈沖變成任意倍率,提高定位精度。每轉所需脈沖及脈沖率=編碼器分辨率/電子齒輪,但是你也可以調節PA05,屏蔽電子齒輪項
好像不可以,急停是可以的
回復樓下的,關于SON和EMG你的是正解,調節PD01。關于EMG有的系列是可以的,J3-B
[ 此帖被250486252在2012-05-29 11:17重新編輯 ]
250486252
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 40 個
工控威望: 150 點
下載積分: 3117 分
在線時間: 76(小時)
注冊時間: 2012-04-14
最后登錄: 2024-12-14
查看250486252的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-06-01 07:49
你看一下PD01,手冊上有,具體要看驅動型號,