sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

陳大圍
工控新人,還請多多指教
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 877 個
工控威望: 1160 點
下載積分: 8913 分
在線時間: 1828(小時)
注冊時間: 2011-04-17
最后登錄: 2024-12-01
查看陳大圍的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-05-23 23:19
現有情況為,電機通過八工位分度箱帶動轉盤,電機轉動35圈,轉盤才轉動一圈,在分度箱上裝有單圈絕對值編碼器,編碼器為256P/R,八根信號線輸出,是格雷碼輸出的。現要在觸摸屏上顯示轉盤的轉動的角度,要為0到360度循環顯示的,在PLC上該怎樣編程,算出這個角度呢?又是怎么判斷電機的轉向的通過這個絕對值編碼器,能把這個角度編程出來,我就可以輸入在什么角度,什么工位要動作了,誰來指教下,這個該怎么編程,THANKS.
專心學工控技術,請各位幫忙指教
fubin739
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 443 個
工控威望: 790 點
下載積分: 3050 分
在線時間: 453(小時)
注冊時間: 2006-11-06
最后登錄: 2024-11-14
查看fubin739的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-05-30 08:42
重點是格雷碼轉二進制....