sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

xtvfhpjj
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 61 個
工控威望: 186 點
下載積分: 731 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2012-02-14
最后登錄: 2022-06-01
查看xtvfhpjj的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-05-22 18:11
我的PLC是三菱Q系列的,連接的編碼器是歐姆龍的,然后我用的屏蔽電纜連接到現場的,現場用手轉動編碼器,在PLC上監控的編碼器的脈沖正常,但是自動的時候就有脈沖丟失,導致現場的位置不對,而連接編碼器的線,50米左右,是不是太長了,導致的脈沖丟失,有一個距離更遠的,編碼器,我換成CC-LINK模塊,就OK了,請大家幫忙
hzhcdy
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 689 個
工控威望: 841 點
下載積分: 1395 分
在線時間: 574(小時)
注冊時間: 2008-12-22
最后登錄: 2025-01-02
查看hzhcdy的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-05-23 17:40
距離的問題!10幾米問題不大!50就算了吧!