sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

arrow0725
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 29 個
工控威望: 146 點
下載積分: 831 分
在線時間: 19(小時)
注冊時間: 2012-04-26
最后登錄: 2013-07-10
查看arrow0725的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-05-17 09:59
FX1N-24MR
現在是電腦與PLC連接,還在新手未入門階段

我寫了一個PCL步進梯形圖程序,然后通過電腦將其寫入到PLC控制器中。
程序中用到了保持用數據寄存器D128。。 和輔助寄存器M384。。等等
D128初始值為0

我在FX1N-24MR上通過改變輸入 來測試輸出情況
這時候D128已經有了對應值(我將D128也作為輸出來觀察D128值的變化)

等我重新通過電腦將原程序寫入PLC控制器時,那個D128的值還存在。

我就是想問一下,怎么樣才能 每寫入一次程序,F(xiàn)X1N-24MR上的寄存器D128的值能回到初始狀態。

不知道我有沒有講明白?
[ 此帖被arrow0725在2012-05-17 14:45重新編輯 ]
psxf
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 73 個
工控威望: 165 點
下載積分: 475 分
在線時間: 17(小時)
注冊時間: 2010-07-07
最后登錄: 2018-08-19
查看psxf的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-06-02 00:15
使用M8002初始化這個寄存器、這樣每次啟動PLC就是這個值開始了。或者通過一個(多個)按鈕強制這個值到指點值。不知道能否滿足你的提問