sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

360820
我還真沒有個性簽名
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 315 個
工控威望: 496 點
下載積分: 1550 分
在線時間: 1025(小時)
注冊時間: 2009-03-11
最后登錄: 2024-11-23
查看360820的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-05-12 11:45
18.5KW電機 選擇施耐德30-40A  還是37-50A熱繼電器???       準備采用直接啟動
[ 此帖被360820在2012-05-12 13:37重新編輯 ]
meipingboy
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 528 個
工控威望: 735 點
下載積分: 9628 分
在線時間: 609(小時)
注冊時間: 2009-09-13
最后登錄: 2024-12-23
查看meipingboy的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-05-12 12:07
用在什么地方?
如果頻繁啟動,最好用37-50A
樓主留言:
負載較輕 一小時啟動3次
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(360820) 熱心助人負載較輕 一小時 ..
  • 活到老學到老:還有 8  分沒學到
    meipingboy
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 528 個
    工控威望: 735 點
    下載積分: 9628 分
    在線時間: 609(小時)
    注冊時間: 2009-09-13
    最后登錄: 2024-12-23
    查看meipingboy的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2012-05-13 18:34
    同意樓上的
    直接啟動,用 30-40A  有點危險,熱繼電器啟動時超載,正常工作時,基本在滿負荷狀態,雙屬片常時間發燙,容易壞。
    37-50A  直接啟動雙金屬片無所謂,正常工作時,剛好微熱,沒啥感覺,因此壽命長,不容易壞。
    樓主留言:
    熱心助人
    活到老學到老:還有 8  分沒學到