本人現在在做一套溫度測試的一套程序。用三菱FX2n的PLC,利用PT100溫度傳感器傳輸到溫度變送器再傳送到FX2n-4AD-PT的溫度采集模塊,采集的溫度顯示在觸摸屏。現在就像問下用什么樣的PT100傳感器和溫度變送器性能較好,還有可以不使用溫度變送器直接將PT100傳輸到模塊里面嗎?各位同行,小弟請求幫助!
ming00991
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看ming00991的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-05-11 10:25
直接用FX2N-4AD-PT,就不用溫度變送器,直接看暫存區就可以得到值,再拿來做運算用.