sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

seservice
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 37 個
工控威望: 152 點
下載積分: 2405 分
在線時間: 29(小時)
注冊時間: 2011-07-14
最后登錄: 2014-04-03
查看seservice的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-05-10 16:15
0.55KW,380V電動機,剛啟動約3秒,L1與L2之間產生電弧,導致L1、L2短路,斷路器跳開。電動機線圈是好的,接線端子也是好的,每項接線端子之間也是好的,請問是什么原因?
以前出現這種情況的時候,把斷路器合上還能繼續使用,現在不行了,開不了3秒鐘就跳開。。。。
沈陽新華是西門子授權集成商,并與ABB、施耐德等有良好合作關系;[url=http://www.shine-eng.com]沈陽新華[/url]提供各類自動化工程設計安裝、調試運營等及西門子PLC/DCS、ABB變頻器等工控產品銷售。
yjhdlp
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 478 個
工控威望: 625 點
下載積分: 2081 分
在線時間: 178(小時)
注冊時間: 2010-11-13
最后登錄: 2022-10-15
查看yjhdlp的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-05-12 20:37
接線柱之間膠木已經炭化才出現拉弧現象。