樓主  發表于: 2012-05-09 08:12
第一次使用丹佛斯變頻器,玩不轉,請大俠救命,
故障描述:
    共三臺變頻器,分別標號為A,B,C  
       A為主變頻器,B,C跟隨A變頻器,且B,C變頻器裝有PG卡。
    現在上電時,A變頻器正常工作,B,C變頻器報安全停止,按下復位按鈕后 中文操作面板顯示  FC未啟用 W113  故障。
如果反復的上電,斷電,偶爾也能三臺變頻器正常,但一運行的時候就報安全停止。

在網上查操作手冊,但沒有查到相關的故障代碼。

請教工控人這種問題出在什么地方?給我指點一下檢查的方向,謝謝了。
工控技術討論群火爆招人中:32853037
群里不定期贈送群友視頻教程,不帶嘴的免進。

GOOD  LUCK
了卻一段情緣,成就一翻事業!
回憶依然最美
一不小心混進社會, 浪子回頭已經白費... ...
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1240 個
工控威望: 2873 點
下載積分: 21638 分
在線時間: 1322(小時)
注冊時間: 2008-06-16
最后登錄: 2024-11-14
查看回憶依然最美的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-05-09 22:52
按樓主說的情況,變頻器是FC302,樓主那個PG卡,那不是PG卡,那是MCO305可編程運動控制器,編程語言類似C語言,出現安全停止故障,請樓主檢查端子12和37之間是否短接,如果沒有短接,通過外部電源給端子37信號,啟動時可能使加到端子37的電壓過低,很容易出現此故障,(建議將端子12與端子37用導線短接試試看),按下RESER鍵,再按OUTO ON鍵(復位后必須按此鍵),W113故障即可消除,不按此鍵,FC302處于非遠程控制模式,MCO305無法控制變頻器,所以報W113故障,除此方法外,亦可將05-19參數設為03,安全停止自動復位,上電后會保持斷電前的狀態,無需手動復位;除此之外,MCO305程序不完善亦會出現此現象!
[ 此帖被回憶依然最美在2012-05-09 23:00重新編輯 ]
回憶依然最美
一不小心混進社會, 浪子回頭已經白費... ...
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1240 個
工控威望: 2873 點
下載積分: 21638 分
在線時間: 1322(小時)
注冊時間: 2008-06-16
最后登錄: 2024-11-14
查看回憶依然最美的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-05-09 23:01
引用
引用第2樓aaweihua于2012-05-09 10:27發表的  :
丹佛斯變頻器是丹麥的,有沒有國產倒是不知道,

丹佛斯變頻器除FC51之外,其他系列都是原裝進口!