sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

yaobofu
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 7 個
工控威望: 129 點
下載積分: 598 分
在線時間: 7(小時)
注冊時間: 2011-09-19
最后登錄: 2016-11-16
查看yaobofu的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-05-08 22:45
變頻器上有一個捕捉再啟動功能,在三肯變頻器上有此對應的功能嗎?  那個FR RR的端子具體作用是什么?  變頻器輸出電機切換,需要對變頻器輸出鎖停(防止過流)是不是可以用FR或RR控制啊? 或者有什么更好的意見?  各位大俠幫幫忙
804759109
無獨有偶啊
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 248 個
工控威望: 362 點
下載積分: 1142 分
在線時間: 730(小時)
注冊時間: 2010-12-21
最后登錄: 2024-12-23
查看804759109的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-05-08 23:48
貌似也叫做轉速追蹤,端子功能自己看說明書