1054550600
海納百川
級別: 網絡英雄
|
看來應該是完全可以用的;感謝同事老師的熱心參與;工控人家園是我們共同的家園; |
|
---|---|---|
|
zhidaoshenmo
雖然我們不是“富二代”,但是我們還有成為“富一代”的機會。
級別: 家園常客
|
可以的 我們公司的一臺空壓機是22KW,用電纜16MM,后面買了一臺37KW的空壓機,.之前用的電纜不夠, 重新買了一條電纜25MM,并在一起使用3年了,沒發現異常 |
|
---|---|---|
|
jetfondy
級別: 略有小成
|
如此簡單的問題,居然還有很多工控人堅持并且斬釘截鐵地說不能并聯。看來都是沒實際做也沒仔細研究過,隨便打哈哈而已。 |
---|---|
|
liuhuaxing
LIUHUAXING
級別: 論壇先鋒
|
說可以并列運行的是電纜并列后沒有達到最大長期運行電流,當然沒問題;說不能并列運行的是電纜并列后在最大長期運行電流下當然會有問題,小電纜確實比大電纜熱的多這個我也驗證過,電纜并列運行要因地制宜,不能一概而論,電流確實沒有那么聽話。 |
---|---|
|