sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

楊寧輝
給自己裝個擴展模塊!擴大自己的能量!
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 314 個
工控威望: 558 點
下載積分: 1336 分
在線時間: 412(小時)
注冊時間: 2011-12-15
最后登錄: 2017-06-09
查看楊寧輝的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-05-04 12:33
本人電纜廠技術員!今天外面工地電纜出現斷路的故障!帶設備到現場檢查,開始問題是一相斷路!開始檢查后兩短拆下分開!問題來了!三相主線一會短路一會又沒問題如此反復數次!搞得人迷惑不已,干電纜怎么也十來年了!還沒遇到過這樣的問題!求高手指點一二!在線等
zmy450365
超越夢想
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 785 個
工控威望: 5312 點
下載積分: 15628 分
在線時間: 388(小時)
注冊時間: 2011-12-21
最后登錄: 2020-05-31
查看zmy450365的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-05-05 12:42
帶鐵皮的電纜線如果碰壞了;確實很難檢測的;你用數顯萬用表測量1頭三相電阻;再到另外1頭測量三相電阻;3相和鐵皮都要一起測量;那一頭電阻小的在這邊范圍;只能縮小范圍;還有用手檢查外面;明顯凹進去的重點檢查;希望對你有幫助;