樓主  發表于: 2012-05-04 11:16
求大俠幫助,三菱PLC編程,控制伺服放大器《MR-E-A》驅動電機,旋轉方向、速度、旋轉數量,求脈沖程序。
      小弟初學,懇請幫助,最好附有說明,謝謝!

可發郵件:wangxibing1977@163.com
wangxibing
三人行必有我師
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 83 個
工控威望: 354 點
下載積分: 1205 分
在線時間: 32(小時)
注冊時間: 2009-01-23
最后登錄: 2023-05-18
查看wangxibing的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-05-05 12:01
這位匯榮大哥你好:我看了編程手冊,是有簡單例子的,可是還是有很多不明白的,我是初學的,理解不透
,脈沖的頻率是電機旋轉的速度么?脈沖的數量是電機旋轉的圈數么?
補充:線路連接如何接線呢?FX1S連接MR-E-10A
wangxibing
三人行必有我師
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 83 個
工控威望: 354 點
下載積分: 1205 分
在線時間: 32(小時)
注冊時間: 2009-01-23
最后登錄: 2023-05-18
查看wangxibing的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-05-06 07:45
唉!要是有人熟悉教我,也不用網上求助了

昨晚我自學了,MR-E-A驅動器CN1引腳1#、13#接DC24V電源,13#(SG)、6#(正向行程)、7#(反向行程)、4#(伺服ON)、8#(緊急停止)由PLC控制連接,
脈沖輸出Y0控制13#、23#(正向脈沖)連接 (PLSY    K500     K100) 、          Y1控制13#、25#(反向脈沖)連接(PLSY    K100    K500),當啟動4#、6#、7#、8#全部ON時,電機已開始運轉(300),脈沖輸出無效。注:3#ON時速度切換(700),5#ON時速度切換(1100),請大俠指點給予幫助解釋,謝謝!
[ 此帖被wangxibing在2012-05-06 08:05重新編輯 ]
wangxibing
三人行必有我師
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 83 個
工控威望: 354 點
下載積分: 1205 分
在線時間: 32(小時)
注冊時間: 2009-01-23
最后登錄: 2023-05-18
查看wangxibing的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-05-06 20:53
樓上大哥:接哪三條線?怎么接?能否詳細說明一下。謝謝!