sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

三菱重工
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 111 個
工控威望: 252 點
下載積分: 558 分
在線時間: 43(小時)
注冊時間: 2010-10-16
最后登錄: 2012-12-01
查看三菱重工的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-05-03 23:25
圖片:
             今天接近傳感器出現誤動作,控制布料架運動   就是電機正反轉,   機械運行一個多小時就開始發生,料架沒到后限壓機就開始壓下去       呼呼呼呼呼   ,我看過程



序沒問題,電源:50A開關電源供電給7個24V傳感器,中間繼電器,還有一個臺煒306文本顯示器,是不是電源的問題啊       求大家給點意見。
gk1234
有反饋,才控制
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 124 個
工控威望: 1160 點
下載積分: 8765 分
在線時間: 170(小時)
注冊時間: 2018-11-06
最后登錄: 2025-01-07
查看gk1234的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-05-04 09:52
接近開關輸入PLC時最好加時間濾波,提高抗干擾
樓主留言:
  謝謝你提供的意見