sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

fuyuesong123
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 214 個
工控威望: 371 點
下載積分: 882 分
在線時間: 114(小時)
注冊時間: 2009-05-07
最后登錄: 2023-04-25
查看fuyuesong123的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-05-02 22:15
硬件配置 FX1N-60MT 松下A4伺服 一個原點檢測感應器
軟件
m111上升沿SET m160  原點感應器X3OR m8148下降沿 RST M160
M160 OUT DDRVI D20 D24 Y1 M99
伺服電機只有一個運行方向,要求每次都能停止在原點位置
但是這個程序執行結果沒吃都不能達到原點位置。經常要沖過原點位置才停止 這樣造成每次停止的位置都不一樣 ,
請各位大俠幫忙看看這個是什么問題造成的
怎么樣解決這個問題!
juliygc
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 58 個
工控威望: 274 點
下載積分: 801 分
在線時間: 34(小時)
注冊時間: 2009-04-21
最后登錄: 2024-06-05
查看juliygc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-06-25 11:57
近點信號來了以后,還是應該使用編碼器的Z脈沖結束原點回歸比較準確,另外回歸速度慢點,每次回歸從驅動器上的脈沖數目看,誤差不會超過1個脈沖。