樓主  發表于: 2012-05-02 21:28
各位同仁大家好:我想和大家討論的是,如果伺服單元用通訊方式和PLC通訊(例如modbus),由于通訊指令之間有時間間隔的問題,將會給伺服造成誤差,請問有沒有什么好的辦法來解決這個問題。
selema
意大利多軸運動控制器與高性能伺服系統,求合作伙伴和技術工程師
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 349 個
工控威望: 419 點
下載積分: 1467 分
在線時間: 143(小時)
注冊時間: 2009-11-17
最后登錄: 2023-07-21
查看selema的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-05-03 13:51
可以的,如果是點到點的,用Modbus肯定沒有問題的。如果用到插補控制等,那需要高速通訊(常用的有Canopen,Profibus,等)再好一點的通訊用以太網通訊。