一臺丹佛斯的變頻器,要求控制兩臺15KW的電動機,以備一用的形式!
即,一臺電動機故障,兩一臺就自動啟動!
請問這種方式能實現嗎?
多謝!
jiaogeishui
我是楊利勇
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 275 個
工控威望: 479 點
下載積分: 1109 分
在線時間: 168(小時)
注冊時間: 2010-08-19
最后登錄: 2024-11-05
查看jiaogeishui的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-07-05 16:21
如果只針對電機過熱過電流這種故障,完全可以做到自動控制切換。比如將變頻器內的過流參數設置得比熱接觸器的要多一些,然后讓過熱信號給備用接觸器,然后啟動備用電機。但是其它故障無法自動切換,即便有高手能,但那樣實際帶來了非常大的安全隱患