sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

小小一電工
每天一點點 加油 你可以的!
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 646 個
工控威望: 2530 點
下載積分: 1698 分
在線時間: 747(小時)
注冊時間: 2012-02-27
最后登錄: 2024-08-12
查看小小一電工的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-04-23 12:22
對于三菱特殊模塊 AD模塊和DA模塊我這么認為對嗎?
AD模塊就是模擬量輸入模塊
DA模塊就是模擬量輸出模塊
接下來在問下 我有一個程序原先用的是2AD模塊 現在因為某些原因我想用4AD代替,那么我就想問了。。。這樣可以嗎?需不需要改變程序! 如果需要怎么改? 謝謝!
在問2AD與4AD區別!
謝謝大家的意見! 晚上我把程序發上來 大家看看!
[ 此帖被小小一電工在2012-04-24 12:25重新編輯 ]
每天一點點
twt97
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 182 個
工控威望: 345 點
下載積分: 906 分
在線時間: 133(小時)
注冊時間: 2009-04-03
最后登錄: 2021-01-21
查看twt97的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-04-23 16:24
可以代換,但程序要改,要把兩路不用的在D寄存器上設為0或1,要看下說明書
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(小小一電工) 熱心助人