一臺工程機械,三相四線,使用一直正常,因為幾條控制線燒掉,叫我去維修,開機工人告訴我,電筆測有一相沒電,我拿來一試,還真有一相沒不亮,但用萬用表測電壓,相電壓,線電壓全都正常,這是為什么?

開機工人說該機自新機出廠試的時候就是這樣子
huhu
退出江湖多年、現在又現身江湖,望各位高人指點…
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 316 個
工控威望: 489 點
下載積分: 1057 分
在線時間: 179(小時)
注冊時間: 2007-06-05
最后登錄: 2015-12-13
查看huhu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-05-28 09:46
樓上你確定三相電壓平衡么,你用電筆測量的數顯、還是發光電筆,如果是發光測試筆你看三相發光的亮度是否一樣。你的控制線電源是用220伏、還是 380伏。如果是380伏的話,既然控制線已燒壞(有可能已燒斷),有一相的電是通過其它設備負載反饋過來的電壓…