sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

superdos
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 41 個
工控威望: 204 點
下載積分: 59608 分
在線時間: 165(小時)
注冊時間: 2009-07-19
最后登錄: 2024-05-17
查看superdos的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-04-21 22:25
一臺工程機械,三相四線,使用一直正常,因為幾條控制線燒掉,叫我去維修,開機工人告訴我,電筆測有一相沒電,我拿來一試,還真有一相沒不亮,但用萬用表測電壓,相電壓,線電壓全都正常,這是為什么?

開機工人說該機自新機出廠試的時候就是這樣子
huajunfei
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 36 個
工控威望: 603 點
下載積分: 2152 分
在線時間: 27(小時)
注冊時間: 2010-09-04
最后登錄: 2012-08-15
查看huajunfei的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-04-26 19:30
沒遇到過