一臺工程機械,三相四線,使用一直正常,因為幾條控制線燒掉,叫我去維修,開機工人告訴我,電筆測有一相沒電,我拿來一試,還真有一相沒不亮,但用萬用表測電壓,相電壓,線電壓全都正常,這是為什么?

開機工人說該機自新機出廠試的時候就是這樣子
scxclzyzb
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 839 個
工控威望: 894 點
下載積分: 31100 分
在線時間: 621(小時)
注冊時間: 2009-10-25
最后登錄: 2024-12-23
查看scxclzyzb的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-04-22 22:10
其中有一根相線肯定沒有接觸好,用表量的時候,電流是很低的,這在用過一段時間的線路上,比較常見。