sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

老大很悲傷
冰凍三尺非一日之寒
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 286 個
工控威望: 525 點
下載積分: 4023 分
在線時間: 173(小時)
注冊時間: 2011-11-02
最后登錄: 2024-12-13
查看老大很悲傷的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-04-20 23:32
[upload=1] 設備環境       歐姆龍PLC    設備有一個液壓泵    按下液壓泵啟動按鈕      正常狀態直接啟動      現在按鈕表現跟點動一樣     點一下啟動   放開就會停止    控制是   中間24V繼電器 控制380液壓泵繼電器線圈   按下啟動按鈕   兩繼電器都動作   松開按鈕   兩繼電器斷電復位   plc程序無問題   請問   問題到底出在哪
nba199800
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 7 個
工控威望: 125 點
下載積分: 3710 分
在線時間: 75(小時)
注冊時間: 2012-02-13
最后登錄: 2020-08-05
查看nba199800的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-04-21 02:06
不能自鎖才會像點動那樣,應該還有一個繼電器是自鎖液壓泵繼電器線圈的,查一下供電給那個繼電器的電路。