[upload=1] 設備環境       歐姆龍PLC    設備有一個液壓泵    按下液壓泵啟動按鈕      正常狀態直接啟動      現在按鈕表現跟點動一樣     點一下啟動   放開就會停止    控制是   中間24V繼電器 控制380液壓泵繼電器線圈   按下啟動按鈕   兩繼電器都動作   松開按鈕   兩繼電器斷電復位   plc程序無問題   請問   問題到底出在哪
dnvihc
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 107 個
工控威望: 239 點
下載積分: 5857 分
在線時間: 562(小時)
注冊時間: 2010-09-03
最后登錄: 2024-06-30
查看dnvihc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-04-27 17:37
自鎖電路的問題