樓主  發表于: 2012-04-19 20:04

          此圖中t0  t1   t2     時間繼電器都是做常開還是常閉     比如t0 k30               t1 k30          t2 k30               30秒計時到    常閉會斷開     但是t2 的常閉斷開后   m0   t2   (t0 k30)此段程序   我理解為(因為t2 已經斷開   所以t0不會計時,但是仿真卻不是這樣的  
daviddavid
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 259 個
工控威望: 1537 點
下載積分: 1919 分
在線時間: 85(小時)
注冊時間: 2010-04-16
最后登錄: 2018-12-28
查看daviddavid的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-04-19 21:30
工作原理如下:M0閉合后,Y0輸出信號3S后斷開,同時Y1輸出信號;Y1輸出信號3S后停止輸出,同時Y2輸出信號,直到T2延時3S后Y2停止輸出,如M0沒有復位,那在下一個掃描周期循環動作,如在工作期間,M0復位,所有動作均會停止。