產品    FA-M3    MELSEC-Q    S7-400
CPU 型號    F3SP67    Q25HCPU    CPU416
基本指令    17.5ns    34ns    30ns
HMI對運算影響    無    有    有
20k程序運行時間    1ms*    約2ms*    約2ms*
Sensor Control并行掃描    200μs    無    無

產品    FA-M3V    MELSEC-QnU    S7-400
CPU 型號    F3SP76    Q26UDEHCPU    CPU417
基本指令    3.75ns    9.5ns    18ns
HMI對運算影響    無    有    有
20k程序運行時間    0.075ms*    約0.5ms*    約1ms*
Sensor Control并行掃描    100μs    無    無

如果用在高精尖方面橫河占有很大優勢,而且溫控和位控是領先于其他品牌。
huyou
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 152 個
工控威望: 322 點
下載積分: 946 分
在線時間: 161(小時)
注冊時間: 2009-08-04
最后登錄: 2024-12-22
查看huyou的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-01-21 14:30
衡量一個PLC的CPU性能不就是看它的指令執行速度嗎?
普通應用的確感覺不到掃描周期對機器性能的影響,但是在需要高速數據處理(例如要求1ms采樣一次甚至更高速),就是需要這樣的處理器。
[fly]忽悠,接著忽悠……[/fly]
huyou
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 152 個
工控威望: 322 點
下載積分: 946 分
在線時間: 161(小時)
注冊時間: 2009-08-04
最后登錄: 2024-12-22
查看huyou的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-01-21 14:35
西門子319的CPU是4ns