sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

xiangchunwei
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 5 個
工控威望: 126 點
下載積分: 836 分
在線時間: 2(小時)
注冊時間: 2011-08-04
最后登錄: 2020-12-16
查看xiangchunwei的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-04-18 08:56
維護中有PLC常常處于STOP狀態,有些建議加組織塊,對嗎?
dajun
加油
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 57 個
工控威望: 174 點
下載積分: 4545 分
在線時間: 28(小時)
注冊時間: 2012-03-26
最后登錄: 2017-10-11
查看dajun的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-04-18 13:17
和這個沒有關系吧,我在應用中也出現過為種情況,不過一但出現PLC停機,就要用西門子專門的下載線對程序進行從新下載,不然就無法再次啟動PLC,很麻煩的
dajun
加油
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 57 個
工控威望: 174 點
下載積分: 4545 分
在線時間: 28(小時)
注冊時間: 2012-03-26
最后登錄: 2017-10-11
查看dajun的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-04-19 08:00
step-7 200型號的出現此停機現像可能從新啟動一下就行了,但是300模塊一但出現停機指示,從啟動一下是解決不了問題的,我也問過幾個同行,都說最好的方法是用專有MPI電纜線下載就行了,這種方法倒是以解決問題,但是有沒有更好的方法,或是更簡單一點的,出差不能老帶著MPI線,常用一根網線呀,請各位指教