三菱GT1055連接三菱FX1N
gtd3

觸摸屏上 數值輸入 選擇數據類型 為  實數
它會把浮點數寫入 plc   
結果  FX1N  沒有指令把  浮點數轉回  BIN 整數
觸摸屏上 數值輸入 選擇數據類型 為  BIN32 時
你輸入值小數點后一概無效
k78047489
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 564 個
工控威望: 582 點
下載積分: 17268 分
在線時間: 174(小時)
注冊時間: 2008-09-02
最后登錄: 2024-10-19
查看k78047489的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-04-17 12:35
還不知道有這樣的事,沒試過