圖片:
一臺老PLC:CPM1A-40CDR-A-V1的,電源版接觸不好,振動就老斷電停機,今天剛買了臺新的,程序從老的PLC里面讀出來,然后下載到新的PLC里面,現在的問題是,新的PLC老是做了五只產品,就停機了,5次動作都正常,我到網上找了一上,是不是沒把DM的值下載進去的原因,一直玩三菱的,歐姆龍的還是第一次玩,高手們多多指點一二吧,頭大 哎!感激不盡!
cyh37017
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 122 個
工控威望: 269 點
下載積分: 789 分
在線時間: 169(小時)
注冊時間: 2007-08-22
最后登錄: 2024-12-09
查看cyh37017的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-04-13 15:53
好像老的PLC里面讀出來的時候,DM313下面有這個“&5”然后是-----------------,橫線下面是#5