anjw1977
級別: 探索解密
|
一臺釘箱機!威綸通觸摸屏MT6070i H,PLC是臺達的DVP-32EH,故障為面板上的一個轉換按鈕不能切換到自動狀態,在觸摸屏上顯示的始終是手動狀態,PLC上的輸入點指示燈顯示正常,是觸摸屏的程序問題還是PLC 程序的問題?廠家加密的緣故!就是不讓你自動工作。求解!先謝謝 |
---|---|
|
xtgm123
做個工控人,不停學習,不忘交流,不斷分享
級別: 工控俠客
|
河北東光造的真的是好垃圾的,你的機器設備現在何處?如果近,我可以過來幫你解決下~我在瑞安~~~~ |
---|---|
|