引用引用第22樓yjq于2012-04-13 21:42發表的 :可以的。1樓,5樓,6樓,17樓說的都對,我公司的PLC都是這樣接的,運行一直正常。方法1:只要外接一個直流24V電源,電源負極接PLC原24+端,電源正極接開關或PNP傳感器電源,開關輸出或PNP傳感器輸出接到PLC輸入端就可以了。方法2:把內部光電隔離藕合器的公共端與內部電源正極跨線分開,在外部根據需要把這個光電藕合器的公共端與電源的正極或負極連接,就可接成NPN或PNP的傳感器。原則是輸入端和COM端之間有電流回路就可以了。因為PLC里光電隔離藕合器(光藕)是雙向的。實際上像西門子S7-200等PLC的COM都是這樣的,讓用戶自己選擇怎么樣連接。FX2N只不過把光電隔離藕合器的公共端與內部電源正極接了一根跨線,而歐版把光電隔離藕合器的公共端不與電源相連。