sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

zourunbeng
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 19 個
工控威望: 116 點
下載積分: 3761 分
在線時間: 33(小時)
注冊時間: 2010-08-10
最后登錄: 2022-02-16
查看zourunbeng的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-04-11 16:32
S7-200(FC)與丹佛斯FC51變頻器通信程序
附件: S7-200(FC)與丹佛斯FC51變頻器.rar (4 K) 下載次數:762
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(lichenhui333) 感謝分享
    回憶依然最美
    一不小心混進社會, 浪子回頭已經白費... ...
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 1240 個
    工控威望: 2873 點
    下載積分: 21638 分
    在線時間: 1322(小時)
    注冊時間: 2008-06-16
    最后登錄: 2024-11-14
    查看回憶依然最美的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2012-04-11 19:29
    請問樓主,你的程序經過驗證后才發上來的嗎?樓主的通信子程序做的是沒有問題的,不過有點繁瑣,校驗碼計算部分可以使用FOR-NEXT指令使程序更加簡化;在主程序里是100ms調用一次通信程序的,而且還是用SM0.0+定時器觸發,如果程序掃描周期小于100ms,在這100ms之內,極有可能造成通信口未發送完成又執行發送,出現錯誤,建議把比較指令前面的SM0.0換成SM4.6,或者在每一個比較指令后面使用上升沿指令,不過還是要感謝樓主的分享精神!