歐姆龍PLC的keep指令跟SEY/RST指令有什么不同???怎么看都是功能一樣的兩條指令啊??真不明白干嘛要搞兩條功能一樣的兩條指令請老鳥們解釋一下
znz43
工控職業已成回憶 只因愛好常回家園 樂此不疲
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 1057 個
工控威望: 4900 點
下載積分: 7351 分
在線時間: 2561(小時)
注冊時間: 2010-06-24
最后登錄: 2024-12-16
查看znz43的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-04-10 14:42
KEEP指令OUT只能用與1組,復位優先。與OUT一樣,重復對某位使用KEEP會出現雙線圈錯誤。
SET,REST可重復對某位使用,但最后一個SET或RSET有效,即最后如果是SET,那輸出是ON;如果是RSET,那輸出是OFF。但在程序中間可根據SET和RSET的順序,可以是ON或者OFF。
用KEEP指令程序可讀性好,邏輯性強。
如果程序中對某一位反復SET,REST,則程序可讀性很差,不易看懂。
出門打工難,打工學藝難,學藝拜師難,找到好師傅更難。
贈人玫瑰,手留余香。舍得舍得,有舍才有得。