樓主  發表于: 2012-02-09 19:58
日立工程建設 做的項目 ,雖然不是什么大不了得設計,但是讓我感受到了震撼!
其實就是冷卻循環水泵 啟動 停止這么簡單的電柜,一用一備用,24小時開機的
我今天去關水泵,按了一下 停止按鈕后松開 泵繼續運行中,這是什么意思?連續按了2下 還是沒停下來,后來長按停止 估計有3秒鐘水泵才停下來。
我就不理解為什么要這么做?接下來我就想明白了,因為房間里面放的是3臺30KW 的羅茨鼓風機
冷卻泵就是用來冷卻羅茨鼓風機的,三臺電機一起開著,那個噪音非常大,有明顯震動的感覺,為了防止震動把停止按鈕震開路導致水泵停止,
所以設計者用了2個時間繼電器,停止按鈕必須按住1秒以上才有效,并不是采用串在控制回路電源中停止的方式,這樣的設計用在震動較大的場合真是太合適了!具體的電路控制原理我還沒研究,現在一看到接觸器 繼電器的電路就頭疼,上個圖大家看看。









[ 此帖被月澤在2012-02-11 16:05重新編輯 ]
揭開神秘的工控面紗
QQ:2631001081
Emal:strong20671713@163.com
月澤
時間嘛!就象乳溝,擠一擠總歸還是有的!
級別: 工控俠客
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1285 個
工控威望: 2921 點
下載積分: 4511 分
在線時間: 642(小時)
注冊時間: 2009-03-28
最后登錄: 2024-12-04
查看月澤的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-02-09 20:03
昨天研究了一下電路  我看用一個斷電延時的時間繼電器 T1X就可以了么...

我想另外一個時間繼電器 設計的功能可能沒有用到,應為出線端子哪里的線空在那里的.

我把一個泵的控制回路畫了出來 報警 復位都省略了,就是這個原理,

按停止水泵會停止,但是長按沒到時間繼電器設置的1秒鐘,松開停止按鈕,泵又啟動了!

如果長按停止超過1秒,松開后水泵就不會再啟動了。和實際操作吻合!

感覺斷路器用的也太大了吧!  D16......用D6都綽綽有余啊!還有面板上那個蜂鳴器,在這個90分貝以上的房間里,作用就是=零!

下面上圖 一起討論!!!


















      
[ 此帖被月澤在2012-02-11 15:58重新編輯 ]
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(ykykkhor) 感謝分享
  • 揭開神秘的工控面紗
    2樓  發表于: 2012-02-09 20:37
    明天 再看看吧  

    邊上備用可以拆,拆了多拍點 畫個圖紙來一起看吧
    揭開神秘的工控面紗
    3樓  發表于: 2012-02-12 10:56
    引用
    引用第38樓樊晴信于2012-02-12 10:55發表的  :
    既然知道震動很大,那為什么不采取減震措施呢,費解

    有減震動啦  就是電機底座有用減震橡膠墊

    但是震動還是很大啊!
    揭開神秘的工控面紗
    4樓  發表于: 2012-02-14 15:12
    48樓的要更合理,按停止 即使時間沒到1秒 泵業不會停止,

    而我按照接線 畫出來的圖 按停止 泵立即就停,如果時間不到1秒,松開停止按鈕,泵就再次啟動。