樓主  發表于: 2012-01-17 09:10
用變頻器的恒壓供水  PID調節  

使用變頻器的PID控制 外部用壓力傳感器4-20MA 輸入信號

做過好幾個了 不知道怎么樣才算是穩定? 這里的穩定的意思是指 水壓力穩定?還是說的是變頻器的輸出穩定?

因為變頻器的輸出頻率一直在變但是壓力基本不變 所以比較迷惑  

變頻器的頻率浮動也是在3HZ左右浮動 不知道這算是穩定嗎?

還有突然打開閥門 水壓突然降低很多  變頻器的反應時間有點慢(加速) 就是說 這里其實和加速時間是無關的  應該在P、I、D 這3個參數中調節是吧?具體呢?
朋友多了路好走!!!
龐樹恒
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 697 個
工控威望: 2567 點
下載積分: 2646 分
在線時間: 242(小時)
注冊時間: 2008-07-20
最后登錄: 2017-03-15
查看龐樹恒的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-01-17 23:05
你管變頻器干嘛?既然恒壓供水,肯定是盡量保證管道的壓力恒定,一有變動,馬上響應抽水補壓啊。當然不同工況得考慮振蕩不要太大。特別是多臺泵切換時。頻繁的啟停對管道和抽水機壽命有影響。