樓主  發表于: 2012-01-13 15:35
在變頻器的驅動中,經?吹结槍ω撦d通常有120度的方波控制及180度的正弦波控制,這兩種控制技術有什么區別,各自有哪些優點,在硬件或是電路上能將兩者區別開來嗎?在網上搜索到的變頻控制電路,幾乎都是富士通的信息,這難道是富士通的專利? 期待高手的回答,謝謝!
厄斯卡
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 15 個
工控威望: 134 點
下載積分: 787 分
在線時間: 1(小時)
注冊時間: 2011-06-30
最后登錄: 2013-07-16
查看厄斯卡的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-01-30 10:09
120度控制技術是指任意時刻電機3相線只有2相導通,1相截止,表現在驅動波形上即在180度電周期內任1相線只連續通電120度,60度截止。這種技術驅動波形為方波,采用常見6拍換向方法進行換向控制。具有算法簡單,相對容易實現的優點,但同時也存在著一些缺點: 在轉速和轉矩發生變化時產生很大的轉差率,導致大電流,即能耗比,效率相對偏低; 轉矩特性差,負載加大時會丟轉速;低速轉矩特性差,容易發生抖動。120度控制技術在早期的變頻家電產品上采用,但為了追求更高的效率, 變頻家電開始廣泛采用180度控制技術。