sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

xubin1985
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看xubin1985的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-01-12 18:53
今天去退火爐修控制柜,1區溫度超溫 估計觸發器壞斷不了電  換觸發器(那觸發器不知道是好的還是壞得)觸發器炸了  然后把可控硅控制極并接旁邊一個觸發器上  可控硅炸了 是在控制極那邊炸出來的(線絕對接正確的),換可控硅再送電還是炸。拆掉,送電,旁邊一個也超溫斷不了電 ,霉的啊,請問是怎么回事啊  求大俠
不行的話 我就換固態繼電器電路了
堅士人
心動就要行動
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 453 個
工控威望: 561 點
下載積分: 18483 分
在線時間: 367(小時)
注冊時間: 2009-10-08
最后登錄: 2025-01-07
查看堅士人的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-01-14 08:33
同意9樓所述