本人的PLC是FX1S-30MR,為了驅動步進電機模塊,試著把Y0、Y1兩個輸出口改成了晶體管的輸出形式,獲得成功。經過運行,完全正常。
方法是拆下Y0、Y1繼電器,根據以下電路圖用洞洞板剪兩個和繼電器一樣大小的小板,焊上相應的元器件,再焊到繼電器的位置,就可以了,光耦也可以用其它的型號,因我手頭只有這種型號的。
zsh340
zsh340
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 993 個
工控威望: 1149 點
下載積分: 18352 分
在線時間: 275(小時)
注冊時間: 2009-05-29
最后登錄: 2025-01-03
查看zsh340的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-03-16 10:10
學習了、、、、沒有試過。MR的要加MT功能我們一般都是外加1PG