1.這電路總功功率多大,每相電流多少?如果選擇電線,按2KW計算,還是按3KW計算(請不要說為了安全起見,選3KW,)
2.本人分析是總功率3KW,每相通過的電流是2KW,因為任意一相的回路只有通過二條發熱管。所而選擇電線時可按2KW計算,這樣算法不知正不正確,請高工解答。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(985263944) 好問題
    znz43
    工控職業已成回憶 只因愛好常回家園 樂此不疲
    級別: 工控俠客

    精華主題: 0
    發帖數量: 1057 個
    工控威望: 4900 點
    下載積分: 7351 分
    在線時間: 2561(小時)
    注冊時間: 2010-06-24
    最后登錄: 2024-12-16
    查看znz43的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2012-01-06 14:40
    先得分清相電流與線電流的關系。圖中幾個數值有矛盾,如果電熱管功率是1000瓦,額定工作電壓也是380V,那么這三根電熱管三角形接入380V三相電,每根電熱管中的電流(相電流)是1000/380=2.63A。ABC三根線上的電流是線電流,對于三相平衡的負載,線電流為相電流的1.73倍,即2.63*1.73=4.56A。
    此電路總功率就是3干瓦,對于對稱平衡的三相電路,星一三角的等效轉換就很間單,可直接轉換成三根接成星形的每根功率1干瓦,旦要注意此時電熱管的額定電壓是220V,總功率不變3干瓦,每相電流=1000/220=4.55A,星形接法線電流等于相電流。
    出門打工難,打工學藝難,學藝拜師難,找到好師傅更難。
    贈人玫瑰,手留余香。舍得舍得,有舍才有得。