樓主  發表于: 2012-01-01 13:25
我公司新做一設備:需要完成20個動作才完成一個產品。如果執行到第15個動作時出現故障而停機,如何實現再運行時還是從第15個動作開始,而不是從頭開始。該系統有4套伺服,如何在設備因故障而停機時暫停脈沖輸出,正常運行時再接著輸出剩下脈沖。謝謝大家!(不要求斷電重新開機還執行剩下動作和輸出剩下脈沖)
shewentao
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 4 個
工控威望: 124 點
下載積分: 509 分
在線時間: 7(小時)
注冊時間: 2011-06-13
最后登錄: 2012-07-09
查看shewentao的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-01-02 01:02
接通M8040能實現程序暫停功能,接通M8041程序恢復運行。