各位高手請教一個問題:
這兩天一直空擾我,機器上有一個接近開關是控制電機停止。偶爾會出現電機不停,但接近開關后面的指示燈卻亮,plc上的連接接近開關的輸入點卻不亮。判斷是接近開關壞了,然后換了一個就好,沒有多長時間又出現上面的問題?
各位幫我看看還有其他問題嗎?
謝謝了




上面的問題已解決,是接近開關問題
[ 此帖被控123在2012-01-07 16:05重新編輯 ]
在肇興
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 361 個
工控威望: 545 點
下載積分: 2862 分
在線時間: 131(小時)
注冊時間: 2010-12-20
最后登錄: 2020-06-20
查看在肇興的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-12-29 20:25
當接近開關的輸出指示燈亮而PLC輸入點卻沒有信號時,把接近開關的輸出線與其他設備斷開,單獨測量接近開關,看有沒有輸出信號,如果沒有輸出信號的是接近開關質量問題,如果有就是接近開關到PLC之間的線路問題。