youzida-121
級別: *
|
描述:壓機在張開狀態(裝板機已升到頂)
圖片:
描述:壓機在閉合狀態(裝板機已下降幾層了)
圖片: 這是一個人造板行業的裝板機前面甩板皮帶的變頻器控制,帶有正反轉,高低速控制。裝板機有15層,因此要求甩板皮帶提供15種速度。變頻器是施耐德的ATV31H,三相3KW,PLC是西門子的S7-300,觸摸屏是西門子TP270的6寸屏,現在要求變頻器輸出15種速度分別可調(只調高速,低速用變頻器的下限頻率控制),要求變頻器的速度給定必須用15個外置電位器,以方便生產線操作工人調整。 工作過程:當板坯進入甩板皮帶時先以低速運轉,到達指定位置后,再高速(約90HZ)甩進裝板機的某一層(15層是循環工作的),每個電位器控制變頻器的高速工作時間都在3秒以內(包括加速時間在內),然后等待下一張板坯的高速啟動信號(15層的每一層都是這個信號,即15種速度共用一個啟動信號)轉到另一種速度,當遇到爛板坯時,反轉送出回收。每種速度變換的間隔時間在20秒以內。最笨的方法是用PLC 的15個輸出點來控制,但這樣成本明顯高。用觸摸屏來解決就不考慮了(屏上有二層密碼,本人水平有限,解不開也連不上屏),有沒有更經濟的解決方案呢?請大蝦們賜教。 圖片中有紅色7字形臂的是壓板機,前面比較矮的哪一個架子下面的皮帶(1.6m×4m)是甩板皮帶,壓板機與甩板皮帶之間的是裝板機。 [ 此帖被youzida-121在2011-12-31 19:28重新編輯 ] |
---|---|
|
匯榮鋁業
級別: 網絡英雄
|
到目前為止我見過和用過的變頻器的模擬量輸入口都只有一個,這15個電位器即使串接或并接,那變頻器怎么去識別是第幾個電位器給它信號讓變頻器去控制幾號速度呢?我想這有點不太肯能。你那觸摸屏不能通訊是不是電纜不對?或者是操作不對。這種自己加的密碼只有把畫面程序弄上來才可用去掉,不然真沒辦法。 |
---|---|
|
匯榮鋁業
級別: 網絡英雄
|
圖片:
哦,那是我理解錯了。觸摸屏是不是在你想打開某一畫面時出現提示你輸入密碼的?要是這樣的話那這個密碼就在你的畫面程序里。看下圖。 |
---|---|
|