為什么有的編程只使用PLS而不用PLF呢  把PLS用在編程的開始有什么作用嗎?
PLS一般都在什么情況下使用呢  ?
謝謝 
而編程的最后用了M8028 它又起到什么作用呢 ?為什么用到最后呢?
謝謝
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9682 個
工控威望: 8580 點
下載積分: 16742 分
在線時間: 5328(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2025-01-02
查看ymmfa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-05-09 11:26
特別提醒大家:
偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
不要在多個網站都用一樣賬號密碼
偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9682 個
工控威望: 8580 點
下載積分: 16742 分
在線時間: 5328(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2025-01-02
查看ymmfa的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2008-05-09 11:32
特殊輔助繼電器列表[代號 M8028]

適用機型    FX系列PLC
請選擇    一般注釋

=======================================================

代    號    M8028
名    稱    FROM/TO指令執行中斷許可
內    容    OFF: FROM/TO指令執行中斷禁止
    ON : FROM/TO指令執行中斷許可
詳細說明

(1)M8028=OFF

FROM,TO指令執行中成為自動的中斷禁止狀態,輸入中斷或時間中斷不能被執行。

這期間發生的中斷在FROM,TO指令的執行完了后被立刻執行。

還有,FROM,TO指令可以在中斷程序中使用。

(2)M8028=ON

FROM,TO指令執行中發生中斷的話,執行中斷后中斷程序被執行。

但是中斷程序中不能使用FROM,TO指令。

(3)FX0,FX0S,FX0N里,作為100ms時間->10ms時間的切換用標志動作。

適用的CPU    FX1,FX1N(C)除外