各位高手:

剛買的QH42P,輸入正常,但始終沒有輸出? 是PLC程序里面的點數設置有問題嗎? 我設置成64點,32點都試了,但始終沒有輸出啊?

懇請高手指導。
lixinchun
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 5 個
工控威望: 124 點
下載積分: 589 分
在線時間: 7(小時)
注冊時間: 2011-12-09
最后登錄: 2012-10-09
查看lixinchun的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-12-25 12:25
你模塊上有沒有給電源啊?還有PLC有沒有報警?