sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

zhangli019
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 587 個
工控威望: 2465 點
下載積分: 1907 分
在線時間: 136(小時)
注冊時間: 2011-02-18
最后登錄: 2024-01-27
查看zhangli019的 主題 / 回貼
24樓  發表于: 2012-01-06 18:34
內阻,輸出電壓都有差別,如果 非要用的話小心使用。

不建議用這樣的方法,內阻不同會導致功率輸出不均衡。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(dl2006) 熱心助人
  • 給我一根杠桿,一個支點
    xuxiaoping18
    環形電鍍線 龍門線QQ497548512
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 210 個
    工控威望: 548 點
    下載積分: 697 分
    在線時間: 145(小時)
    注冊時間: 2009-08-16
    最后登錄: 2024-12-09
    查看xuxiaoping18的 主題 / 回貼
    25樓  發表于: 2012-01-06 18:41
    參考電位不同,會增加額外的損耗,不建議并聯,可以把負載分成兩組,分別供電
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(dl2006) 優秀文章
    李想
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 529 個
    工控威望: 749 點
    下載積分: 5018 分
    在線時間: 100(小時)
    注冊時間: 2011-09-12
    最后登錄: 2024-07-05
    查看李想的 主題 / 回貼
    26樓  發表于: 2012-01-07 17:02
    并聯的話,不會有什么好結果,電源并聯運行,要求的條件完全具備才行
    zhujiyuan
    堅持不懈,今生無悔
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 399 個
    工控威望: 622 點
    下載積分: 13768 分
    在線時間: 382(小時)
    注冊時間: 2011-06-02
    最后登錄: 2023-08-09
    查看zhujiyuan的 主題 / 回貼
    27樓  發表于: 2012-01-07 17:16
    我們都知道各個發電站的發電功率都不同.他們是怎么并網供電給使用者的?
    本人招聘電氣工程師,要求會觸摸屏,PLC,私服控制。聯系電話:13823198267
    wananjushi
    萬安居士
    級別: 網絡英雄
    精華主題: 0
    發帖數量: 858 個
    工控威望: 5759 點
    下載積分: 11561 分
    在線時間: 216(小時)
    注冊時間: 2011-12-24
    最后登錄: 2018-07-22
    查看wananjushi的 主題 / 回貼
    28樓  發表于: 2012-01-18 22:04
    用開關穩壓電源可以,因為開關穩壓電源輸出端有肖特基二極管,單向輸出反向截至
    wananjushi
    as756465264
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 124 個
    工控威望: 243 點
    下載積分: 642 分
    在線時間: 218(小時)
    注冊時間: 2011-12-28
    最后登錄: 2024-06-12
    查看as756465264的 主題 / 回貼
    29樓  發表于: 2012-01-20 10:15
    呵呵,這個好象不是能的,不光是電壓相同,電源的內阻也和考慮,是不  
    李永全
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 14 個
    工控威望: 133 點
    下載積分: 985 分
    在線時間: 24(小時)
    注冊時間: 2011-09-07
    最后登錄: 2013-12-03
    查看李永全的 主題 / 回貼
    30樓  發表于: 2012-01-20 15:27
    原則上不可以,應該內阻相同,類似變壓器并聯的條件
    神鷹
    羅祥
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 19 個
    工控威望: 136 點
    下載積分: 520 分
    在線時間: 10(小時)
    注冊時間: 2012-01-03
    最后登錄: 2016-10-02
    查看羅祥的 主題 / 回貼
    31樓  發表于: 2012-01-20 18:43
    是不可以并聯的
    龐樹恒
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 697 個
    工控威望: 2567 點
    下載積分: 2646 分
    在線時間: 242(小時)
    注冊時間: 2008-07-20
    最后登錄: 2017-03-15
    查看龐樹恒的 主題 / 回貼
    32樓  發表于: 2012-01-20 19:27
    可以這樣使用:OV接一起,24v分別接不通用電器。我都這樣使用的。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(gali1120107) 熱心助人
    mkmk30
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 295 個
    工控威望: 411 點
    下載積分: 35963 分
    在線時間: 165(小時)
    注冊時間: 2010-08-04
    最后登錄: 2024-12-14
    查看mkmk30的 主題 / 回貼
    33樓  發表于: 2012-01-20 19:46
    應該不行,如果同一品牌,還可以
    孟新
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 8 個
    工控威望: 126 點
    下載積分: 602 分
    在線時間: 2(小時)
    注冊時間: 2012-01-26
    最后登錄: 2012-06-05
    查看孟新的 主題 / 回貼
    34樓  發表于: 2012-01-26 23:32
    電流源可以并聯  電壓源應該串聯
    lijinhuaok
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 93 個
    工控威望: 220 點
    下載積分: 839 分
    在線時間: 93(小時)
    注冊時間: 2011-07-25
    最后登錄: 2016-12-23
    查看lijinhuaok的 主題 / 回貼
    35樓  發表于: 2012-02-03 17:24
    個人認為不能并聯運行,會燒壞開關電源。應該分開供電。