我使用的PLC 是Q02HCPU  定位模塊QD75D1  (只有1個軸)   伺服是三菱的MR-C10A   馬達是HC-PQ13    接線標接  CPU 及QD75狀態都顯示OK  但是馬達上不了電 測量SON ON信號電壓只有12V左右 為什么會小于24V,會有影響嗎,且用參數PR6講該信號PASS掉(內部自己接通)也不行,請教有經驗的哥們還有其他原因嗎(該馬達上不了電)?
bosshyup
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 180 個
工控威望: 269 點
下載積分: 503 分
在線時間: 141(小時)
注冊時間: 2008-11-23
最后登錄: 2018-09-24
查看bosshyup的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-12-19 09:29
應該是接線的問題  看看說明書,