我公司剛買了一臺250KW的直流電機,額定電流630A,不知要用多大的電纜線,以前老設備用的是185KW直流電機,電纜線是185MX4,兩芯合起用,不知道這根電纜用在250KW電機夠不夠用
kz1566
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 142 個
工控威望: 267 點
下載積分: 8249 分
在線時間: 71(小時)
注冊時間: 2011-11-06
最后登錄: 2020-04-03
查看kz1566的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-12-16 18:40
185雙芯沒有問題.