sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

刻骨銘心
若愛,請深愛
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 263 個
工控威望: 755 點
下載積分: 811 分
在線時間: 101(小時)
注冊時間: 2011-02-19
最后登錄: 2020-08-04
查看刻骨銘心的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-12-15 21:38
變頻器在停止狀態下,偶爾的會突然啟動,而且運行個幾秒后又停止。由外部開關控制端子運行,我以為干擾,控制線接地還不行,以為變頻器本身漏電,把變頻器接地還不行,最后把它控制線和運行指示線分開就好了,可是問題我到現在還想不出是什么原因。。。。。其他的變頻器接線都一樣,都正常,沒有這個現象
[ 此帖被刻骨銘心在2011-12-15 21:50重新編輯 ]
曾少你的,你都已在別處得到。。。
刻骨銘心
若愛,請深愛
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 263 個
工控威望: 755 點
下載積分: 811 分
在線時間: 101(小時)
注冊時間: 2011-02-19
最后登錄: 2020-08-04
查看刻骨銘心的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-12-15 21:45
還有就是其他的都沒問題,就一個,接線都一樣。
曾少你的,你都已在別處得到。。。