樓主  發表于: 2011-12-15 19:01
三菱FX1S PLC故障,是否EEPROM有問題?程式如下: LD M8000 MUL D128 K2 D170 寫入常數2000進入D128  常數2000寫入后,當時程式是沒有問題 可以用。 但設備關電后  D128原來的2000變成1000了。 用GX Developer軟件強制清除PLC內存(即所有的程式含寄存器中的數據)后再重新寫入以上程式  還是發生同樣的問題。  各位有沒有碰到類似的問題, 我估計應該是EEPROM有問題,因為FX1S是不需要電池保持數據的。有沒有可能PLC會是國產的啊?

PS:相同的程式在其他設備使用完成OK。
evanzheng
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 288 個
工控威望: 399 點
下載積分: 4278 分
在線時間: 185(小時)
注冊時間: 2010-02-27
最后登錄: 2024-12-12
查看evanzheng的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-12-15 19:12
沒有人碰到過嗎?
evanzheng
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 288 個
工控威望: 399 點
下載積分: 4278 分
在線時間: 185(小時)
注冊時間: 2010-02-27
最后登錄: 2024-12-12
查看evanzheng的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-07-07 21:31
15樓  發表于: 2012-02-06 10:23
只看該作者 | 留言 小 中 大
D128不是斷電保持寄存器,選用D139試試


老大, 我說的是FX1S的,你再看看使用手冊  d128是斷電保持寄存器的起始位址。
evanzheng
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 288 個
工控威望: 399 點
下載積分: 4278 分
在線時間: 185(小時)
注冊時間: 2010-02-27
最后登錄: 2024-12-12
查看evanzheng的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-07-07 21:33
17樓  發表于: 2012-02-07 15:46
只看該作者 | 留言 小 中 大

    引用
    引用樓主evanzheng于2011-12-15 19:01發表的 三菱PLC 奇怪問題 :
    三菱FX1S PLC故障,是否EEPROM有問題?程式如下: LD M8000 MUL D128 K2 D170 寫入常數2000進入D128常數2000寫入后,當時程式是沒有問題 可以用。 但設備關電后D128原來的2000變成1000了。 用GX Developer軟件強制清除PLC內存(即所有的程式含寄存器中的數據)后再重新寫入以上程式還是發生同樣的問題。各位有沒有碰到類似的問題, 我估計應該是EEPROM有問題,因為FX1S是不需要電池保持數據的。有沒有可能PLC會是國產的啊?

    PS:相同的程式在其他設備使用完成OK。



估計程序有問題,不保持的結果應為0。

LD M8000 MUL D128 K2 D170   這樣的一行程序也會發生沖突? 開什么國際玩笑
evanzheng
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 288 個
工控威望: 399 點
下載積分: 4278 分
在線時間: 185(小時)
注冊時間: 2010-02-27
最后登錄: 2024-12-12
查看evanzheng的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2012-07-07 21:38
大家不要思考了,你們所說的各種測試我都試過了。經與上海三菱溝通  基本確定是硬件有問題, 上海三菱的工程師說FX1S斷電保持不是靠里面的法拉電容,而是它采用的是EEPROM  所以它不需要任何外在電源來儲存數據